1、发热试验
户外苏州变压器应在最高环境温度下,保证苏州变压器能在自然通风下或强迫通风下满负荷连续运行。即在允许最高环境温度下,苏州变压器的温升稳定值不超过规定的温升限值。所谓温升稳定值即在3h 内,每次测量间隔为1h 的连续4 次测量温度变化不超过2℃(温升稳定值取最后三次测量结果的算术平均值)。
2、动、热稳定试验
对苏州变压器主回路进行动、热稳定试验(熔断器除外)的方法参照GB 270变压器厂6—81“交流苏州变压器动、热稳定试验方法”;对主回路动、热稳定试验时,当苏州变压器容量在400kVA 及以下时按15kA 有效值,当苏州变压器容量在400kVA 以上时按30kA 有效值进行。
3、开关设备的关合和开断变压器厂能力试验
苏州变压器装置中的开关设备,应在正常的安装和使用条件下,根据各自的标准进行额定的关合和开断能力试验,以检验断路器或负荷开关、熔断器在箱体内经安装调试后的工作性能。
4、防雨试验
对苏州变压器整体进行淋雨试验。淋雨装置应使水滴同时从四周及顶部落下,雨滴与水平面成45°角,雨量每分钟3~10mm,持续时间24h。试验后,箱体内导电体、绝缘及传动部分应没有进水痕迹。具体试验方法参照JB/DQ2080《开关设备防雨试验方法》有关规定进行。
5、雷电冲击试验
参照GB 311—83《输变电设备绝缘配合变压器厂》有关规定。
6、机械试验
苏州变压器主回路中的开关设备,在规定的操作动力下其机械特性、机械操作应符合各自标准中的要求。苏州变压器装置小室五防联锁机械功能正常,可靠。